七层住户,每层三户,有一台电梯,电梯备用电源如何选择好?不用备用电源,停电了呢[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-11-10 10:44 编辑 ]

七层住户,每层三户,有一台电梯,电梯备用电源如何选择好?
不用备用电源,停电了呢

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-11-10 10:44 编辑 ]
免费打赏
jfd5277
2011年11月15日 10:42:29
22楼
消防规定超过32米或9层设消防电梯 双电源
回复
jfd5277
2011年11月15日 10:44:08
23楼
非消防电梯 电梯有平层功能,就是机房的一个小UPS 电梯停电后自动下降到1楼 门自动打开 控制面板失效
回复
qq156777520
2011年11月15日 11:18:41
24楼
不用装,除非是消防电梯采用双回路(这样可以采用不同变电站的双电源,或备用电源采用柴油发电机,如果只有电梯可以用UPS:P)
回复
znlty
2011年12月05日 10:40:57
25楼
高手真多 啊~~~~~~~
回复
y303595235
2011年12月06日 10:42:34
26楼
那不是超级浪费哦
回复
t小小绘图员t
2011年12月06日 11:13:34
27楼
要有带自动平层功能的吧