【分析】小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统
mingtian0363
2011年11月06日 18:48:52
来自于通风排烟
只看楼主

如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?

如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
免费打赏
yg675120121
2012年07月26日 11:03:50
52楼
请看技术措施4.8.2第七条,汽车库是要设置排烟设施的,所以不机械排烟就肯定要自然排烟
回复
sb_idri
2012年07月27日 09:15:17
53楼
按规范走呗。
实际比较窄长的地下车库还是考虑排烟比较安全,最好能设几个采光通风井,比机械排烟系统可靠地多。
回复