填方高度大于4米。系先填至管顶以上0.7m,再沟槽开挖、下管、回填,然后在路面碾压。还系在道路路床碾压好后才进行开挖施工。请求规范出处。多谢各位大大!
填方高度大于4米。系先填至管顶以上0.7m,再沟槽开挖、下管、回填,然后在路面碾压。还系在道路路床碾压好后才进行开挖施工。
请求规范出处。多谢各位大大!
2楼
为啥没人回复呢?自己顶一下!
回复
3楼
我也在纠结这个问题丫,到底规范有没有要求
回复
4楼
先回填,分层碾压,再开挖预埋管道。
回复
5楼
路基处理完后再开挖,4M较深,要注意放坡分层或根据土质做好边坡保护
回复
6楼
求规范出处……因为市政路基规范有讲明:管、涵顶0.3m以上就可以上压路机!
回复
7楼
这个貌似没有规范规定。但是从可操作性来看,“管、涵顶0.3m以上就可以上压路机”似乎有点不讲究,管子会坏的!
回复
8楼
我个人觉得,应该先把要埋管子的这批土按正常程序回填压实,然后挖沟、埋管、回填,然后再按设计吧其他土在回填。我自己一个工地是这么建议的,不过现场是直接管、井做好,再回土,目前好像没有问题,以后不知道了
回复