三层的框架柱子一层用C30二三层用C25,梁二层用C30三层用C25合理不?梁跨度10m[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-11-5 09:25 编辑 ]
三层的框架柱子一层用C30二三层用C25,梁二层用C30三层用C25合理不?梁跨度10m
[
本帖最后由 benben3307 于 2011-11-5 09:25 编辑 ]
2楼
不合理啊,不合理,伤不起啊,伤不起。。这么设计就是在坑爹。。
回复
3楼
[
本帖最后由 benben3307 于 2011-11-5 09:26 编辑 ]
回复
4楼
违背了抗震设计的最初的思路,要强柱弱梁,你二层的梁砼强度为C30,柱为
回复
5楼
二层的梁搭在一层的柱子上 没有问题
回复
6楼
没必要这么细吧,人家施工怎么施啊
回复
7楼
大跨度的话,最好都做C30。
回复
8楼
1可以,最好要看抗震等级,若弯矩大,可以这样
回复
9楼
同一层混凝土标号不同,施工不方便啊
回复
10楼
可以,
只要内力算过就行
回复
11楼
可以的,不过同一层的尽量用同一标高的
回复