三层的框架柱子一层用C30二三层用C25,梁二层用C30三层用C25合理不?梁跨度10m
benben3307
benben3307 Lv.5
2011年11月05日 09:15:38
只看楼主

三层的框架柱子一层用C30二三层用C25,梁二层用C30三层用C25合理不?梁跨度10m[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-11-5 09:25 编辑 ]

三层的框架柱子一层用C30二三层用C25,梁二层用C30三层用C25合理不?梁跨度10m

[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-11-5 09:25 编辑 ]
免费打赏
renzl1234
2011年11月05日 09:16:58
2楼
不合理啊,不合理,伤不起啊,伤不起。。这么设计就是在坑爹。。
回复
benben3307
2011年11月05日 09:20:10
3楼


[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-11-5 09:26 编辑 ]
回复
renzl1234
2011年11月05日 09:26:48
4楼
违背了抗震设计的最初的思路,要强柱弱梁,你二层的梁砼强度为C30,柱为
回复
benben3307
2011年11月05日 09:34:23
5楼

二层的梁搭在一层的柱子上 没有问题
回复
tumugongchengxij
2011年11月06日 12:56:47
6楼
没必要这么细吧,人家施工怎么施啊
回复
温员外
2011年11月07日 12:08:28
7楼
大跨度的话,最好都做C30。
回复
nixuebin12345
2011年11月07日 13:01:49
8楼
1可以,最好要看抗震等级,若弯矩大,可以这样
回复
xiaoyuma
2011年11月07日 14:23:09
9楼
同一层混凝土标号不同,施工不方便啊
回复
hwqlovemjs777
2011年11月08日 14:48:39
10楼
可以,
只要内力算过就行
回复
yihanyuffff
2011年11月08日 16:20:36
11楼
可以的,不过同一层的尽量用同一标高的
回复

相关推荐