喷头距障碍物的距离和喷头距顶板距离的规定存在矛盾
lovesophie
lovesophie Lv.2
2006年08月02日 01:57:34
只看楼主

规范中对于喷头距障碍物的距离和喷头溅水盘距顶板距离的规定存在矛盾,在我目前施工的大量地下车库中,喷头均要求为直立型喷头,在距离梁过近时,溅水盘不能高过梁底太多,而规范又要求溅水盘距顶板须在7.5~15cm之间。到底怎么做才不违反规范?(如果梁间距2.1X2.1,不管怎么不知都无法满足这两个规范要求阿)

规范中对于喷头距障碍物的距离和喷头溅水盘距顶板距离的规定存在矛盾,在我目前施工的大量地下车库中,喷头均要求为直立型喷头,在距离梁过近时,溅水盘不能高过梁底太多,而规范又要求溅水盘距顶板须在7.5~15cm之间。到底怎么做才不违反规范?(如果梁间距2.1X2.1,不管怎么不知都无法满足这两个规范要求阿)
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月02日 09:56:23
2楼
好好研究一下规范7.1.3中1~4的情况
回复
lovesophie
2006年08月02日 10:22:03
3楼
哦,明白了。先满足7.5~15cm,再根据b值确定a值!!!
看了几遍都看不通,惭愧啊!谢了,斑竹
回复
qdao9911
2006年08月02日 12:49:05
4楼
实际应用可考虑加集热罩
回复
qdao9911
2006年08月02日 12:51:01
5楼
实际应用可考虑加集热罩,这样可解决溅水盘距顶问题。。
回复
lovesophie
2006年08月02日 14:09:22
6楼
还在头疼中。。。。。。
回复
nick_wujq
2006年08月04日 13:36:17
7楼
濺水盘与顶板的距离最大还可以到550mm,所以版主叫你好好看~~~~。
回复