桩基础分析 2004-3-24序号 项目明细 基本情况 备注一、 项目情况 1 设计单位 ***建筑设计院 2 工期 2003.10.30~2003.11.20 3 建筑面积 12178m2 4 结构型式 框架剪力墙结构 5 层数 地下1层,地上24层 二 、 预制方桩、管桩 1 设计单桩承载力 2400K 2 桩径 600 3 壁厚 110 4 砼等级 5 桩长 27M
桩基础分析
2004-3-24
序号 项目明细 基本情况 备注
一、 项目情况
1 设计单位 ***建筑设计院
2 工期 2003.10.30~2003.11.20
3 建筑面积 12178m2
4 结构型式 框架剪力墙结构
5 层数 地下1层,地上24层
二 、 预制方桩、管桩
1 设计单桩承载力 2400K
2 桩径 600
3 壁厚 110
4 砼等级
5 桩长 27M
6 桩根数 111
7 预制桩总长 3178M
8 单价 176元/m
9 总价(元) 573608 结算值
10 平米造价(元/m2) 47.10
三、 桩检测
1 数量 "1、基桩竖向静荷载1根,其中单桩设计承载力2400KN
2、基桩完整性低应变动力检测22根"
2 价格 "1、基桩竖向静荷载,其中单桩设计承载力7500元/组
2、基桩完整性低应变动力检测50元/根"
3 总价(元) 8600
4 平米造价(元/m2) 0.71
四、 总计(元) 582208.0
平米造价(元/m2) 47.8
五、 桩参数
1 建筑底座面积 487.1
2 桩密度(m/m2) 6.52
3 相对于底座平米造价 1178
2楼
设计单位 **市建筑设计院
工期 2003-6-1至2003-7-10
沉管灌注桩 以2#楼为例 共255根
建筑面积 6265.97平方米
结构型式 短肢剪力墙
层数 9.5
桩径 Ф450
桩长 18.45米(试桩20.2米)
桩密度 0.37根/建筑底座面积
砼 现场搅拌/强度等级为C30
主筋砼保护层 50 mm
桩尖 采用预制钢筋砼制作
钢筋笼子制作
钢筋 采用HPB235级(Ф)、HRB335级(Ф)
工程桩 直筋 8Ф16
封闭加强箍筋 Ф12@2000
螺旋箍筋 非加密区Ф8@200 长7.15米,加密区Ф8@100 长2.25米
钢筋长度 9.4米
试桩 直筋 8Ф16
封闭加强箍筋 Ф12@2000
螺旋箍筋 非加密区Ф8@200 长7.15米,加密区Ф8@100 长4米
钢筋网片 Ф8@100
钢筋长度 11.15米
钢筋含量 工程桩53.679kg/m3 试桩56.9441kg/m3
钢筋市场价格 2650元/t
商品砼价格 320元/m3
单方造价 641元/m3
平米造价 76.64元/m2
其中: 水 费 2.49元/m2
电 费 22.01元/m2
桩检测 (A+B) 2.23元/m2
其中: 静载试桩(静载试桩的单桩竖向极限承载力应减去送桩部分桩侧摩阻) 3根(单桩竖向极限承载力标准值1500KN)×3800元/根=11400元
静载检测费 1.82元/m2
低应变完整性检测(检测数量为总桩数的20%) 51根×50元/根=2550元
低应变完整性检测费 0.41元/m2
桩参数
建筑底座面积 659.58
桩密度(m/m2) 6.83
相对于底座平米造价 728.08