关于室内消防给水的几个问题,请高手解决。
lehel828
lehel828 Lv.2
2011年11月04日 09:08:31
只看楼主

1:消防设计秒流量的计算在只有消火栓系统的前提下,设计秒流量是不是需计算最不利点及其下一层位置点,通过算出他们两者的水枪出水量来相加,还有就是为什么下一层的那个点消火栓水压要根据最不利点再加上两者距离和损失,下层这个点应该低呀,为什么还要加距离 和损失呢?2:设计秒流量和规范中消火栓用水量的关系规范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火灾时所用的水枪出水量之和呢?两者什么关系呢?是不是就如同生活给水中用水定额与设计秒流量一样的关系?

1:消防设计秒流量的计算
在只有消火栓系统的前提下,设计秒流量是不是需计算最不利点及其下一层位置点,通过算出他们两者的水枪出水量来相加,还有就是为什么下一层的那个点消火栓水压要根据最不利点再加上两者距离和损失,下层这个点应该低呀,为什么还要加距离 和损失呢?
2:设计秒流量和规范中消火栓用水量的关系
规范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火灾时所用的水枪出水量之和呢?两者什么关系呢?是不是就如同生活给水中用水定额与设计秒流量一样的关系?
请高手解答。。。。。
免费打赏
lq710693734
2011年12月22日 11:06:58
2楼
这也正是我所困惑的地方,怎么没有人回答呢,是觉得太简单而不屑于回答吗?
回复
a305674350
2011年12月25日 22:29:25
3楼
在泵房的标高比消火栓都低的情况下,离泵房越近的管道压力越高。
回复
阿德
2011年12月26日 10:45:40
4楼
一般情况下,没有计算那么细,都是按查到的消防用水量计算管径(同样大小的管径),细算时根据最不利及下一层的流量(详见条文说明),最不利满足流量及压力时,你下一层的压力就应加上沿程损失(水泵在下),流量就根据这压力计算了
回复