我记得在某个地网页看见过相关的讨论,现在找不到了.烦请哪位知道有关于线路(电缆)充电电流方面,尤其是断路器开断充电电流方面的,告知一声.谢谢了!我的问题没说明白,我补充一下吧。当变压器或输电线路加载时,平行的导线会产生电容性静电负荷。这个过程会产生一个电流,即充电电流。充电电流是有害的,越小越好,而且往往需要特殊的设备予以中断。选择高压断路器来开断此充电电流。断路器在架空线路上可以开断充电电流最大是10A,在电缆线路上开断充电电流最大是50A。可以根据充电电流的计算来判断架空(电缆)线路多长会产生10(或50)A的充电电流,然后依据此距离布置断路器开断有害的充电电流。
我的问题没说明白,我补充一下吧。
在架空线与电缆混合的线路中(进出建筑物有小段电缆,其余为架空线),断路器的最大开断电流应该定为多少?(即断路器应该如何合理地布置选择)