求教:我们工地上有一绿化带车库,周围的一米范围需回填3:7灰土,其余部分素土。回填也是专人现场管理。回填好以后两三天内就在上面做了150厚的的混凝土基层,铺贴5cm价格比较昂贵的花岗岩石材。下了一场雨,竟然沉降了,连同混凝土基层和上面的石材全部断裂,损失较大。之后几个月内,其他部位的施工均加强了回填灰土的施工质量,几场雨过后同样的问题接二连三出现。返工做的连工人都不想干了。甚至返工过的部位也出现沉降。本人预算行业,实在看不过现场的惨状。请教专业人士是什么原因造成的?是否与现场的施工方案有关系?有上面方法能解决此类问题?
求教:
我们工地上有一绿化带车库,周围的一米范围需回填3:7灰土,其余部分素土。回填也是专人现场管理。1、是不是分层回填,分层厚度是不是符合规范规定;
2、是不是分层压实,压实度是否符合设计要求;
3、使用灰土主要是增强基础强度的,但是如果下面回填的不密实,灰土对于塌陷完全没有抵抗力的。
既然损失这么大,那就老老实实的分层回填吧。
回复
3楼
应该是分层回填夯实没有做好,看一下回填夯实记录及相关实验数据,应该从基坑底部就分层夯实,还有就是考虑底部有没有软弱地基没处理
回复
4楼
恩,受教了。谢谢!质量合格的灰土施工见水后会不会也会有略微下陷?
回复
5楼
是分层夯实的,有可能分层厚度过厚造成。地基是灰土挤密桩处理过的。谢谢!!
回复
6楼
灰土压实后要进行养生处理,一般需要1周时间,要进行覆盖,否则下雨水泡后对强度有影响。下卧层必须进行碾压,一般密实度要求达到0.94。如果下卧层地基含水量较大,要进行处理,降低含水率,否则极易引起路面开裂。一般方法有:挤密灰土桩、砂桩、碎石桩、换土、砂石垫层、翻耕加灰等方法。
回复
7楼
回填土压实度不够,回填厚度过厚,有时虽然也是分层回填的,但厚度较厚,夯实的只是表层,下面仍然是虚的。在正常的房建施工中回填土,常规是用灌水密实(砂土效果特别的好),然后再夯实,但是这是规范不允许的,但是效果相当的好。
回复
8楼
回填上面没按照要求来 回填应该严格按照要求
回复
9楼
虽然按规范要求来,但是自我感觉还是灌水来的好,自己的意见
回复
10楼
质量合格的灰土遇水后也会沉降,有可能是排水坡度有问题造成集水,泡了回填土也会引起下沉
回复
11楼
建议还是浇水,这样密实度好
回复