我做的小区一个组团有些污水立管只能从消防水池里穿过排到户外,别无他路走,各位前辈,这样不知行不行
我做的小区一个组团有些污水立管只能从消防水池里穿过排到户外,别无他路走,各位前辈,这样不知行不行
2楼
理论上是可以的.
回复
3楼
可以
回复
4楼
原则上可以,但应尽量避免。
回复
5楼
好像是不允许的,技术措施那里有的规定的,看样子消防水池设置位置不合理了
回复
6楼
为什么不在消防水池上做个夹层,就是可以让一层卫生间的板下降,排水管在本层解决。如果一层没有卫生间就更好了,想办法在上面几层转出去。在消防水池里走总是不妥当的。
回复
7楼
好多工程是开始做的时候都很清楚的,消防水池的尺寸以及位置都是你提供给建筑和结构的人,当时你就应该考虑一层卫生间的排水管问题啊,估计是你总体考虑不当吧
回复
8楼
这样做不可以吧。
回复
9楼
水池上方或贴邻本身都不允许有卫生间的,我看是你的设计有问题,卫生防疫部门可不会同意的哦:)
回复
10楼
水池上方不允许有卫生间的,设计时应及时提醒建筑专业布置卫生间时应考虑此事,亦或你将水池位置挪开。万一排水管破损漏水,整个水池就成化粪池了,到那时候就不好办了!你说呢?呵呵!
回复
11楼
最好不要,别的不说, 光是检修的时候你要怎么办??