12和24相整流变压器
hjt1983
hjt1983 Lv.2
2006年08月01日 12:00:39
来自于变压器
只看楼主

我现在要做6台1260KW的直流电机控制。有人说为了减少谐波最好用12相或者24相变压器。我不是很明白。望各位能多多指教!!!!不胜感激!!!!

我现在要做6台1260KW的直流电机控制。有人说为了减少谐波最好用12相或者24相变压器。我不是很明白。望各位能多多指教!!!!不胜感激!!!!
免费打赏
jian_72
2006年08月02日 13:02:24
2楼
楼主是不明白12相或24相变压器还是不明白为什么要用这种变压器?
12相或24相含意为一个周期内脉波数为12或24。
对于大功率整流设备,为了提高功率因数,减小网侧谐波电流,就必须提高整流设备的脉波数。
对于整流变压器,为了达到所需的脉波数,可以通过移相的方式来实现。随所需脉波数的不同,所需并联工作的整流变压器的台数及各台变压器的移相角度也不同。
回复
hjt1983
2006年08月02日 17:41:54
3楼
多谢你!我知道了许多,只是象我这样,如何选变压器呢?如果用了12相或24相变压器,我怎样控制直流电机,可控硅需要多少和怎样接线呢?
回复
hjt1983
2006年08月02日 17:43:48
4楼
我是两台电机同轴控制设备的
回复
jian_72
2006年08月03日 09:16:38
5楼
惭愧,我是做变压器的,对整流这一块不明白。整流方式定下来了,变压器也就定下来了。

请教版主给予解答!!
回复
hjt1983
2006年08月03日 18:02:19
6楼
我对这个也不懂,我只是做配电控制,对变压器也很少接触。
回复