请教双速风机消防强启问题
tiarawu
tiarawu Lv.2
2006年08月01日 11:40:59
只看楼主

根据国标图集99D303-2所示双速风机控制二次原理图,双速风机在自动状态下可以通过消防联动高速启动,在手动状态下需通过消防应急钥匙按钮(置于消防控制台,220V强电)直接启动。但施工过程中消防安装公司反应消防控制台只可提供24V低压信号,出于安全角度考虑无法接入220V直起按钮。针对该问题考虑于柜中增加一中间继电器完成24V到220V的转变,请教这样坐是否违法消防直启的原则?

2006年08月01日 13:51:39
2楼
没有错误。消防中心只提供24V的起动信号,到双速风机的配电箱内,通过箱内24V的继电器来启动风机的。规范中也是如此规定的呀
回复
wq.sc
2006年08月01日 15:06:21
3楼
可以在双速风机的配电箱内加装接触器完成24V对220V/380V的控制哈~在消防中心只需给个24V的信号给双速风机就可以了~不会违反消防规范的
回复
tiarawu
2006年08月04日 23:38:04
4楼
谢谢了,最终按加装接触器处理了。
回复