蔬菜预冷库的设计咨询
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年08月01日 10:58:49
来自于制冷技术
只看楼主

冷库容积约700立方米,日入库量36吨,环境温度35℃,进货温度30℃,库温要求0,时间20小时,要求包装内核心温度2-3度。请问如何配置冷量?

冷库容积约700立方米,日入库量36吨,环境温度35℃,进货温度30℃,库温要求0,时间20小时,要求包装内核心温度2-3度。请问如何配置冷量?
免费打赏
vb037082068
2006年08月01日 11:14:57
2楼
是用风冷还是顶管
回复
jinyiwz
2006年08月01日 11:18:56
3楼
那肯定是风冷排管是不可能的,因为你温度才0度这样会滴水,机器吗15P的4台并联机就可以了
回复
牛快活
2006年08月01日 11:36:25
4楼

60匹是不是太大了,我自己计算的是冷却设备负荷70KW,制冷设备68KW,选用40匹半封闭水冷压缩机组一台,4台DD100蒸发器4台。
回复
牛快活
2006年08月01日 14:59:37
5楼
自己顶起
回复
vb037082068
2006年08月01日 15:52:54
6楼
不知改用壁管是否可以??
回复
牛快活
2006年08月02日 09:38:09
7楼
速度会没有保障
回复
hhm88
2006年08月04日 15:45:23
8楼
是做氟机吗
用并联系统啊多麻烦啊
用高压涡旋机啊一台40匹的就可以了
回复
牛快活
2006年08月04日 16:33:16
9楼
配置的冷量合适吗?设备是氟机,并联不考虑了,造价高。
回复