63米的楼盖是否需设置后浇带
maxitweber
maxitweber Lv.7
2011年11月03日 12:29:47
只看楼主

现有一长63米的框架结构单体,地下一层,桩筏基础。基础底板打算居中设置后浇带,没有疑问。按照砼规对于伸缩缝的设置要求,55米以上就该设了。现在建筑专业不打算设置变形缝。我纠结的是楼盖是否也要像基础底板一样设置后浇带。我初步的想法是不设,同时在图纸上增加些减少混凝土收缩的要求。想听听各位的意见。

2011年11月03日 14:35:03
2楼
后浇带还是变形缝?
回复
hhhgggllll
2011年11月03日 15:10:46
3楼
后浇带是必须设的,否则审图通不过!!!。。。 。。。
回复
lijiedsa
2011年11月03日 22:11:13
4楼
后浇带还是设吧,为了安全起见。以前有个项目没设后浇带就开裂 了
回复
xiaoyuma
2011年11月04日 14:31:04
5楼
不设缝肯定要设后浇带啊
回复
温员外
2011年11月04日 16:03:23
6楼
65米可以不设缝,后浇带做一道就可以了。
回复
池运发
2011年11月05日 11:45:32
7楼
是的,设后浇带吧
回复
weiweiyihao
2011年11月07日 14:40:06
8楼
变形缝可以不设,但是后浇带要设置,可以减少混凝去早期收缩引起的裂缝,同是要注明采取别的加强措施,以满足规范要求。
回复
wsj_hay
2011年11月07日 15:33:32
9楼
后浇带做一道就可以了,在55米附近只要有足够的构造措施,没问题的!
回复
cdh1860
2011年11月07日 15:54:23
10楼
设个后浇带还是很简单的事啊
回复
yuruiemail
2011年11月07日 16:28:10
11楼
变形缝不必了。65米的公建可以接受范围内,住宅类建筑严格按照规范来分缝。采取一些措施公建类可适当放宽。
后浇带也不是非得加,当然有条件就加最省事。
回复

相关推荐

APP内打开