如题,一个小高层酒店,地下一层有个餐厅,没有专门的新风管井,正好附近有一个消防楼梯前室的正压送风管井,现在想从正压送风管井中引入新风,不知道这样做行不行?
如题,一个小高层酒店,地下一层有个餐厅,没有专门的新风管井,正好附近有一个消防楼梯前室的正压送风管井,现在想从正压送风管井中引入新风,不知道这样做行不行?
2楼
又翻了一遍高规,并没有禁止这么做的条文,我想在新风管道上加上防火阀,再与正压送风机联动,正压送风及启动,同时关闭新风管上的电动调节阀,这样做应该不会对前室防烟造成影响吧
回复
3楼
先要高清楚管井是否与外界直接相通.
然后电动阀与新风机连锁可能更合理,因为发生火灾时,所有通风机及空调机都应当是关闭的.
另外,加止回阀好像也能满足控制要求.
回复
4楼
这个问题提的好,似乎没有什么不妥的,至少高规没有明确的禁止,而且我认为只要系统设置合理,能保证足够的面积、火灾时能准确的切换,排风井、送风井应该都可以作为加压送风竖井。
想听听高手的意见。
回复
5楼
排风井 不能和送风和用吧
回复
6楼
和排风共用我觉得好像不行吧!
刚看见上海市的一个排烟防火规范,里面说了新风可以和正压送风竖井合用,但我们一般做正压送风,都会在风机入口处安装止回阀啊!要是不安止回阀,那冬季楼梯间风口岂不会倒灌冷风?
回复
7楼
1.可以
2.在地下室送风管道出口安装电动放火阀
回复
8楼
我个人觉得不妥,虽然规范没有明令禁止,但是与消防有关系的设施如果改动,势必消防局验收时候会提出意见,甚至有时会提出不同意。如果和人家消防局较真,惹了他们我想也不是业主希望的。
还是另想办法,有合适的建筑空间的话,用适当的带较强余压的风管机,这样好吗??希望高手指点。
回复
9楼
应该没有什么问题,而且可以很好的解决一些实际问题
回复
10楼
可以采用这样的方案,但加压送风口要采用电动的并与加压风机联动,在新风管道上加防火阀(常开)也与加压风机联动。火灾状态时加压风机启动,防火阀关闭加压送风口打开。为了防止火灾时新风管漏风, 最好在新风管上再加一个插板阀。
求知者
回复
11楼
应与消防联动