真心实意地请教SATWE中的参数的意义!!!!
madekk
madekk Lv.2
2006年08月01日 08:35:15
只看楼主

1、“活荷信息”中:(1)“柱、墙设计时活荷载”是选择“折减”还是“不折减”? (2)“传给基础的活荷载”是选择“折减”还是“不折减”?2、“调整信息”中:(1)“梁设计弯矩放大系数”填多少? (2)“梁扭矩折减系数”填多少? (3)“连梁刚度减系数”填多少? (4)“中梁刚度放大系数”填多少?3、“设计信息”中:(1)是否考虑“P—DELT效应”? (2)“梁柱重叠部分简化为刚域”是否选择?(3)“混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条”是否选择?

1、“活荷信息”中:(1)“柱、墙设计时活荷载”是选择“折减”还是“不折减”? (2)“传给基础的活荷载”是选择“折减”还是“不折减”?

2、“调整信息”中:(1)“梁设计弯矩放大系数”填多少? (2)“梁扭矩折减系数”填多少? (3)“连梁刚度减系数”填多少? (4)“中梁刚度放大系数”填多少?

3、“设计信息”中:(1)是否考虑“P—DELT效应”? (2)“梁柱重叠部分简化为刚域”是否选择?(3)“混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条”是否选择?

4、在WZQ.OUT中,“地震作用最大方向”是不是就是返填到“总信息”中的“水平力与整体坐标夹角”的数值?

就是这些问题,困扰了我好久,所以我把这些问题发到论坛上。真心的请各位高手和前辈不吝赐教!!!小弟先行谢过了!!!
免费打赏
lovesky-007
2006年08月01日 09:18:41
2楼
转发个东西给你
回复
madekk
2006年08月01日 09:45:46
3楼
这个幻灯片我已经有了,但是我所问的问题还是不能很清晰的解释。所以我才拿到论坛来问!希望大家能够继续为我解

答!

不过在这里仍要谢谢lovesky-007的帮助!!!
回复
yk-liujj
2006年08月01日 14:35:31
4楼
1、“活荷信息”中:(1)“柱、墙设计时活荷载”选择“折减” (2)“传给基础的活荷载”选择“折减”

2、“调整信息”中:(1)“梁设计弯矩放大系数”填1~1.1 (2)“梁扭矩折减系数”填0.4 (3)“连梁刚度减系数”填0.7 (4)“中梁刚度放大系数”填2

3、“设计信息”中:(1)是否考虑“P—DELT效应”?: (2)“梁柱重叠部分简化为刚域”选择(3)“混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条”选择

回复
madekk
2006年08月01日 14:53:34
5楼
非常感谢!!!!!!辛苦了!!!
回复
杨晓亮
2006年08月01日 18:32:45
6楼
1.活载折减你参看荷载规范,住宅等建筑可以进行折减,但是并不是所有的建筑都要折减,商场就不能折减。
2.梁端弯矩放大系数取1.0,因为程序已经考虑了放大,再放大就不对了。中梁刚度放大系数取1.5~2.0,其余系数取默认值即可。
3.(1)根据WMASS里的计算结果选择是否考虑,他会告诉你是不是需要考虑。(2)通常不用考虑,但是在异型柱结构的情况下应该考虑,因为柱子的肢长较长,但梁还是以节点为端点,所以需要考虑重叠部分。(3)这条通常不勾选,因为这条好像是用在框支柱的情况下的,具体看这条规范就知道了。
4.这个角度应该填到附加地震作用中取,使配筋满足最不利的情况。
回复
yk-liujj
2006年08月02日 14:21:03
7楼
以下是引用yangiori在2006-08-01 18:32:45.0发表的内容:

2.梁端弯矩放大系数取1.0,因为程序已经考虑了放大,再放大就不对了。中梁刚度放大系数取1.5~2.0,其余系数取默认值即可。
......
梁端是调幅系数,一般为0.85,梁设计弯矩放大系数是指梁中,程序虽已经考虑了放大,但梁中的正弯矩应考虑无地震作用时的不利组合时安全问题也可适当放大.
回复
杨晓亮
2006年08月02日 18:19:07
8楼
这个放大系数不是指梁端的弯矩放大,而是指跨中的,没有必要刻意去放大它,因为程序已经在工况里考虑了放大系数了,所以再放大是没有任何意义的。
回复
yqcjyzh
2006年08月05日 10:06:01
9楼
请详细认真阅读软件使用说明书,在向用过该软件的朋友咨询以下,绝对没问题!
回复
sting66
2009年08月13日 10:54:10
10楼
荷载折减,好像是个考虑概率的问题。
回复

相关推荐