请教泵房布置的问题
qfhhu
qfhhu Lv.3
2011年11月03日 10:47:41
只看楼主

如图所示,泵房位于水上平台,采用自吸式抽水,平台以下部分深度要求越浅越好,在满足吊装要求的情况下,我确定图中的H1为3.5m,而《泵站设计规范》GB/T50265-97 9.11.10水泵层净高不宜小于4.0m 请教各位大侠,这个净高就是指我图中的H1还是H?我图中由于其他原因,H1不能大于4米。这种情况H1能小于4m吗?

如图所示,泵房位于水上平台,采用自吸式抽水,平台以下部分深度要求越浅越好,在满足吊装要求的情况下,我确定图中的H1为3.5m,而《泵站设计规范》GB/T50265-97 9.11.10水泵层净高不宜小于4.0m 请教各位大侠,这个净高就是指我图中的H1还是H?我图中由于其他原因,H1不能大于4米。这种情况H1能小于4m吗?

tu.jpg

免费打赏
huangzhimin
2011年11月03日 11:55:07
2楼
水泵层净高是指泵房室内地面以上(泵房室内地面0.00以上)净高度,不是指地面以下H1高度。