请教集中设置消防泵房,消防管道布置问题?
通途之梁
通途之梁 Lv.10
2007年09月11日 11:17:09
只看楼主

请教小区(厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?

请教小区(厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?
免费打赏
给排水设计
2007年09月11日 16:53:44
2楼
阀门是必须要设的,水泵接合器可以集中设置,而不需要每个单体都设置。
回复
visevesa
2007年09月12日 16:26:33
3楼
(厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?
1.都要设置闸阀
2.总体上设计水泵结合器,如消防水量10~15L/S则只要设1~2个水泵结合器,但该结合器附近应有室外消火栓
回复
honner
2007年09月12日 18:18:46
4楼

水泵接合器可以集中设置,但是离消火栓不能小于15米,不能大于40米。
回复