从深井抽水到岸上大小两个水箱,任一个水箱缺水即抽水,水满停泵,怎么控制?
huang234
huang234 Lv.2
2011年11月02日 17:39:28
只看楼主

从深井抽水到岸上大小两个水箱,任一个水箱缺水即抽水,水满停泵,怎么控制?有个问题,当抽水上来时,由于有一个是小水箱,很快会抽满,如果继续抽水的话,小水箱会溢水出来,但大水箱还需要继续进水。 整个过程怎么处理呢

从深井抽水到岸上大小两个水箱,任一个水箱缺水即抽水,水满停泵,怎么控制?
有个问题,当抽水上来时,由于有一个是小水箱,很快会抽满,如果继续抽水的话,小水箱会溢水出来,但大水箱还需要继续进水。 整个过程怎么处理呢
bj2574
2011年11月02日 18:46:40
2楼
水位开关,或门电路控制即可。二个水箱的进水口装浮球阀。
回复
priorken
2011年11月04日 10:55:50
3楼
根据LZ提出的条件,分析有以下几种情况:
①大小两水箱缺水,泵动作→开;
②小水箱缺水,大水箱满水,泵动作→开;
③小水箱满水,大水箱缺水,泵动作→开;
④大小两水箱均满水,泵动作→停;
要实现上述控制,最简单也是成本最低的方法:
配置:2个浮球阀(两个水箱各配一个)+1个电接点压力表控制(安装在泵出水母管上);
注:浮球阀为常见无需电源的那一种。
自动控制原理:
当大(或小)水箱水位达到浮球阀关阀水位时,该水箱浮球阀自动关闭,水泵继续向另一个水箱供水,此时泵出水母管上的电接点压力未达到停泵压力;当两水箱高水位,所有浮球阀已关闭,泵出水管路已完全封闭,由于未达到所设定的压力,所以水泵仍然继续工作,母管压力逐渐上升,当电接点升到停泵压力(如设置0.2MPa为停泵压力)时,自动断开泵电源,自动停泵;
当水箱水位下降,到达一定水位后浮球阀自动逐渐打开增大,母管上的压力逐步自动下降,当降到表面压力的某点压力(如设置0.1MPa为启泵压力)时,水泵电源接通,水泵启动。

你也可以采用其它形式控制,如液位开关+电磁(动)阀或PLC等,但投次成本及维护成本较高。

[ 本帖最后由 priorken 于 2011-11-4 11:11 编辑 ]
回复
sybxbjb
2011年11月04日 11:17:24
4楼
如果大小水箱的出水管是连通的,可以仅仅在小水箱的进水口安装浮球阀,在大水箱安装液位开关,自动启闭水泵.两个水箱都是不承压水箱箧进水管在水箱上方,水箱水位高低与进水管压力没有关系,用压力开关的方案不可行.
回复
fortunemin
2011年11月04日 17:16:11
5楼
学习了,讲的很详细
回复
kenppy
2011年11月05日 09:33:24
6楼
第一:采取两个水泵,两个水箱是独立的,成本较高
第二:在小水池的出水口上放一个浮塞,简单易行
第三个方法:小水箱的控制部分多加一个电路控制电磁阀,你在小水箱的出水管上安装一个电磁阀就搞定了,当小水箱满水的时候,电磁阀关闭了就不再进水了。
当然,前提下是要有个水位控制器,我们厂的水塔也在用,节省不少水费,发个图片来参考
欢迎大家拍砖
回复
flyingbird
2011年11月05日 18:06:11
7楼
大小水箱连通,然后在大水箱里加水位控制
回复
bj2574
2011年11月08日 09:00:10
8楼
三条腿的板凳还是缺了一条腿。
你说的基本上我是理解的,关键是你忽略了一个重要环节。
我们知道,工程上,水是视为不可压缩的,你说的方法中水的压力维持不住,水泵会频繁的、反复的起停。如果加一个气压罐,就比较完美了。

[ 本帖最后由 bj2574 于 2011-11-8 09:06 编辑 ]
回复
bj2574
2011年11月08日 09:05:50
9楼
“如果大小水箱的出水管是连通的,可以仅仅在小水箱的进水口安装浮球阀,在大水箱安装液位开关,自动启闭水泵.两个水箱都是不承压水箱箧进水管在水箱上方,水箱水位高低与进水管压力没有关系,用压力开关的方案不可行.”
你的方法的前提是大小水箱必须在一个标高上。如果大小水箱不在一个标高上,会怎么样?想一想。
回复
huang234
2011年11月08日 12:48:00
10楼
就是两个水箱不在同一高度上,不能连通成连通器
回复
lnq5752
2011年11月08日 16:19:38
11楼
浮球阀不能用在水泵的加压的补水管上。!!!!!!
回复