这样的别墅排水怎办
ckx
ckx Lv.12
2003年08月26日 18:52:06
只看楼主

一别墅地下室设嬉水池,标高-3.0米,排水室内不让设泵,怎办?审图说:水封强制排出。谁能指点一下,水封井的主要作用是什麽?

一别墅地下室设嬉水池,标高-3.0米,排水室内不让设泵,怎办?审图说:水封强制排出。谁能指点一下,水封井的主要作用是什麽?
免费打赏
liangfp
2003年08月26日 22:22:34
2楼
先排到室外,再用泵打到室外排水管
回复
liujun2220310
2003年08月27日 01:20:47
3楼
完全同意liangfp的做法,水封井在这里是防止臭气进入室内。
回复
ckx
2003年08月27日 20:23:48
4楼
请问水封井有防止倒灌的作用吗?
回复
ckx
2003年08月27日 20:31:04
5楼
还有审图人所说的用水封强制排出怎么做?是先进入水封井,后进集水池吗?集水池是不是太深了?甲方要求几个别墅设一个集水池。请各路高人多多指教,谢谢了!
回复
sdsung
2003年08月27日 21:01:40
6楼
你在水封井出口即积水池进口设一拍门(相当于止回阀)靠排水压力将其排到总的集水池中,再用水泵排出.
回复
liangfp
2003年08月27日 21:31:20
7楼
可以每个别墅设一个集水池,用潜水泵分别排出
回复
sz1606
2003年08月28日 08:54:30
8楼
同意楼上的建议