有一个七层房屋,现场状况较差,板露筋,墙面出现裂缝,有几根柱子有从上到下的竖向裂缝,梁柱露筋的情况更是每层都有一两处,露筋的地方钢筋锈蚀的程度比较大了,直径是8的箍筋,测出来都只有5-7。混凝土强度也很低,梁柱都不足C20。用PKPM进行验算的时候,各层的很多地方梁都是红色的超筋信息,一到四层的好多柱子轴压比都有超限,柱的实际配筋面积不满足验算面积。 个人感觉是整栋楼都要建议拆掉重建,可现在业主方还说要加固,让我们给出加固的大纲。
请教各位前辈,这怎么写建议才比较好啊。
22楼
要是住宅,少了业主面积,估计人家不干!挺复杂的,不是技术问题。在于甲方的协调
回复
23楼
这种情况,扩截面好了
回复
24楼
我也是做加固的,我比较同意版主的建议。如果要加固,从经济角度,我认为增大截面、加钢筋网等比较省;从简单方面来讲,粘钢、贴碳布等比较方便。
回复
25楼
老房子按老规范建的,不能讨薪规范。整体加固可以的
回复
26楼
谢谢楼主分享
回复
27楼
看看,学习了
回复
28楼
拆除与否,建议进行抗震鉴定
回复
29楼
置换混凝土方法加固
回复
30楼
看看,学习了
回复
31楼
版主纠结中
回复