多处有问题的房子,业主要求加固
muzhiling2010
2011年11月02日 17:15:06
来自于建筑加固
只看楼主

有一个七层房屋,现场状况较差,板露筋,墙面出现裂缝,有几根柱子有从上到下的竖向裂缝,梁柱露筋的情况更是每层都有一两处,露筋的地方钢筋锈蚀的程度比较大了,直径是8的箍筋,测出来都只有5-7。混凝土强度也很低,梁柱都不足C20。用PKPM进行验算的时候,各层的很多地方梁都是红色的超筋信息,一到四层的好多柱子轴压比都有超限,柱的实际配筋面积不满足验算面积。 个人感觉是整栋楼都要建议拆掉重建,可现在业主方还说要加固,让我们给出加固的大纲。

请教各位前辈,这怎么写建议才比较好啊。
免费打赏
jst20100705
2016年03月06日 08:29:57
32楼
谢谢楼主分享
回复
风之叶恋
2016年09月15日 23:29:39
33楼
涨见识了,谢谢楼主
回复
nbdhubgejfei
2016年09月19日 10:31:36
34楼
加固的方案多种多样,楼主自己掂量。
回复
oengjdngmenge
2016年09月19日 16:09:56
35楼
按野猪的要求进行即可。按野猪的要求进行设计即可!