我准备用一台氨机带一个日产30t盐水制冰机、一个冰库,5000立方米的蔬菜保鲜库、还有1500平米房间的空调,求指点---
我准备用一台氨机带一个日产30t盐水制冰机、一个冰库,5000立方米的蔬菜保鲜库、还有1500平米房间的空调,求指点---
2楼
可以加我614569054
回复
3楼
先确定总的热负荷,大约84万大卡,在进行设备选型,最好两台机器同时运行,热负荷减少后可以单台运行,比较省电,万一设备有故障。还有维修时间,不会耽误生产,空调部分要加水-水换热器,避免 蒸发压力的浮动。
回复
4楼
空调部分是氨-水换热器吧
回复
5楼
求助空调部分怎么办?
水泵接氨-水换热器?
还是冷水机组冷却侧接氨-水换热器?
氨水换热器有什么形式?什么牌子?
回复
6楼
空调水最好用立式蒸发器。制出空调水后,送到水-水板式换热器,这样较安全,
回复
7楼
首先要计算每小时各个系统热负荷的总量,日产30吨安每天生产20小时计算,即每小时1.5吨计算,再算出高温库和空调的热量(根据进出货物的量和空调的热负荷计算),确定机组,按—35度和—10度两个系统设计:
制冰机和冰库为—35系统,高温库和冰水模块为—10度系统,设计两个氨分,采用重力供液比较简单实用,根据资金情况可以选择全自动冰水麽快和螺旋管式蒸发器:—10度系统回气管安装恒压阀,系统采用高压供液,