【求解】高压A相缺相,变压器不运行
fl147520
fl147520 Lv.2
2011年11月02日 16:24:09
来自于变压器
只看楼主

我们这面一个10KV的配电工程 是315KVA的箱变 之前用得好好的 一切都正常 今天工地上得工人启动大功率的机器 过来几秒钟 变压器就不运行了 关了再投 就发现A相缺相 不知道什么原因 求解

我们这面一个10KV的配电工程 是315KVA的箱变 之前用得好好的 一切都正常 今天工地上得工人启动大功率的机器 过来几秒钟 变压器就不运行了 关了再投 就发现A相缺相 不知道什么原因 求解
免费打赏
玉树凌风
2011年11月04日 16:34:31
12楼
把各个节点都检查一下一定能找到原因的。
回复
mcmad
2011年11月06日 15:27:38
13楼
这个问题比较少见,真空开关出问题也太大条了吧,断电量一下电阻试试。
要把电线杆那里的刀断开后再量。
回复
hkgd8848
2011年11月07日 22:42:43
14楼
某一相过负荷保险熔断很正常,高压缺相,低压也会缺相,那么三相电器和对应相没电也正常
回复
tflash
2011年11月09日 10:47:42
15楼
缺相变压器也运行,只不过没有三相动力用电而已。大的电动机没有减压启动,很容易烧保险的,估计是低压侧的保险断了,一般很少是高压侧的,你查查。
回复