我想请教一下,我有个客户是水厂的,他的设备有2台250KW的水泵,额定工作流为400A,通常工作流在600A左右,水泵是由变频器控制,使用半年不到的电容烧坏了两个,厂家(ABB)说是由于谐波造成的,电路没装滤波设备。你说说呢?
回复
扬州华锦电气
2006年07月31日 19:39:09
3楼
是的,愿意整改吗?请联系http://huaddqi.diytrade.com/
回复
gznwdz
2007年08月03日 16:29:03
4楼
找个厂家测试一下不就知道了,www.nw668.cn 020-61267682
回复
xqh62783988
2007年08月15日 14:12:21
5楼
要改和我联系13588939048