某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
12楼
DN200够了
回复
13楼
究竟该DN100?DN150?DN200?这么多结果全是因为经验吗?能不能给个充分的理由,如何算?
回复
14楼
按我的理解,室内消防用水是储存在低位水池并由消防泵加压供给,你所说的环网应该是室外消火栓与生活水共用管网,管径只要按照上述两者流量确定即可。
回复
15楼
顶!!!
回复
16楼
顶!!!
回复
17楼
室外给水和消防管网的管径可以参照室内管网设计的要求设计,消火栓的流速不能大于2.5l/s,喷淋流速不大于5l/s,按2.5l/s设计DN150可以满足要求,但用DN200比较安全。
回复
18楼
按20L/S选取即可。
回复
19楼
看来是百家争言。各说各理,没有一个统一的结论,而且好象没有谁的理由非常充分。
回复
20楼
按规范做就行了,按流速选择管径。不过你要考虑是不是有消防水池,如果有,室内消火栓用水量和自动喷淋系统用水量就可以不计算在内了,仅考虑他们放空后48小时内补水的流量。
回复
21楼
Whj老兄你好,你的公式中Q取40l/s,而前面的tyylhz兄又说Q取20l/s,究竟该取多少,谁有充足的理由?
回复