某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
22楼
偶不太同意上面有些通行的做法,比如设计区域内还有其他建筑呢,按最不利考虑,一栋建筑着火了,那其他建筑不用水了,尤其在小区设计中,所以我一般室外设计中按消防加生活考虑,设计流速在要求范围内,如果只有一栋建筑设计,可以按照tyylhz的做法,其实对于消防生活用水一般还是很小的,其实算不了什么。最好的做法是生活和消防两套管子,尤其在室外接入口水表时,问题就会出现的
回复
23楼
whj兄:你说的一类高层取40l/s,二类高层取20l/s,用的是室内消火栓用水量标准,但为什么不考虑室内喷淋和室外消火栓用水量,如果全加上,那该取多大的管子了?没什么道理。
回复
24楼
再问各位高手:如果取DN200的引入管,水表安多大的?
回复
25楼
继续发表意见吧。相互促进
回复
26楼
小弟刚入门,很感谢大家的知道,希望大家继续发表,小弟得益非浅,谢谢大家
回复
27楼
看来很多的兄弟并没有做过市政给排水啊,你的这个问题很简单,在小区内的室外消防与生活用水
共用一个环网,管道管径确定时主要以片区生活用水量确定,如果可以得知确切的人数或者最大用
水量都可以以此计算出管道的管径,当然,此时还要参照片区外市政道路上敷设的给水干管管径大
小。
回复
28楼
提问题的就没说清楚问题,使生活给水和室外消防共用管网,还是给水、室外消防和室内消防都共用。如果是前者,用生活给水的计算就行了,不过要用生活最高时加消防水量校核,v小于2.5m/S,如果是后者则应采用生活给水和消防水量的和进行计算v小于2.5m/s,自己算算。管径大小和管材也有一定关系
回复
29楼
小弟刚入门,很感谢大家的知道,希望大家继续发表,小弟得益非浅,谢谢大家
回复
30楼
你说的太有道理了,顶
回复
31楼
31楼计算是错误的,生活给水和室外消防共用管网,应分别计算生活和消防用水,消防时除了15%的淋浴用水,然后取其大者才是正确的。
回复