某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?

某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
免费打赏
along-xie
2003年08月26日 12:57:16
2楼
请哪位高手尽快帮忙。
回复
tyylhz
2003年08月26日 20:39:10
3楼
按消防用水量和生活用水量分别计算,那个大用那个。消防时除了15%的淋浴用水,其他生活用水是不考虑的。
回复
liangfp
2003年08月27日 10:04:04
4楼
哪个量大,用哪个计算管径,消防是考虑15%的淋浴用水
回复
along-xie
2003年08月27日 14:44:32
5楼
谢谢两位,还有些不太清楚:
1、消防按室内外消防用水总量的秒流量,另加15%的淋浴用水量计吗?如果这样计算,那么一类高层室内消火栓用水量为30l/s,室外消火栓用水量为20l/s,自动喷淋系统用水量为30l/s,消防总用水量为80l/s,平时一般取的DN100-DN50的管径似乎偏小。
2、生活按整个小区或整栋建筑最高日最大时(包括绿化、浇洒道及未预见水量)吗?

回复
tyylhz
2003年08月27日 20:54:59
6楼
1.消防应该这样考虑。
2.生活要考虑小时变化系数。
回复
sz1606
2003年08月28日 09:02:12
7楼
不用说那么多,以我的经验,环网考虑DN150~DN200给水管即可。
回复
along-xie
2003年08月28日 14:47:05
8楼
以消防秒流量加15%淋浴用水量,DN150-DN200的管径在一类高层中绝对太小。
回复
wangjinzhang
2003年08月28日 15:00:08
9楼
DN150足够了
回复
zssf01
2003年08月28日 17:09:30
10楼
tegether
回复
zssf01
2003年08月28日 17:09:40
11楼
together
回复