请教:如何确定多水源管网的供水分界线呢?
shenlong2006
2006年07月31日 10:29:59
来自于企业招聘
只看楼主

本人一直都对多水源管网比较头痛,请问如何来确定多水源管网的供水分界线呢?谢了!!

本人一直都对多水源管网比较头痛,请问如何来确定多水源管网的供水分界线呢?
谢了!!
免费打赏
ggx99
2006年07月31日 10:34:53
2楼
我也想知道,老师也没详细讲过,书上也只是随便带过这个词,具体怎么确定天知道
这里应该有人知道吧
回复
sjlwp
2006年08月01日 10:45:41
3楼
比如水塔和水泵同时供水时,两者有各自的供水区,在供水区的分界线上水压最低,通过管网计算可以得出相应的最低水压点,最低水压点的连线即为供水分界线。一般出现在最高用水时。
最大转输时因为泵站供水大于用水,所以一般不存在供水分界线。