这么的电压降是否满足?
tingzidetingzi
2011年11月01日 14:41:41
只看楼主

258KW的负载,计算电流为491A,采用630A的空开,从240米外的电房拉过来,电缆沟敷设,采用电缆YJV22-3*400+2*200,请问电压降是否满足要求?电压降怎么计算?从400V到380压降为5%,这线路的压降具体如何算?电阻多少?考虑电抗吗?请专业人士给出详细解答。感谢感谢!

258KW的负载,计算电流为491A,采用630A的空开,从240米外的电房拉过来,电缆沟敷设,采用电缆YJV22-3*400+2*200,请问电压降是否满足要求?
电压降怎么计算?从400V到380压降为5%,这线路的压降具体如何算?电阻多少?考虑电抗吗?
请专业人士给出详细解答。感谢感谢!
免费打赏
tingzidetingzi
2011年11月01日 17:04:21
2楼
怎么没人理啊?
回复
tingzidetingzi
2011年11月01日 17:08:17
3楼
版主帮忙回一下啊!
回复
zigj
2011年11月01日 20:00:25
4楼
设计手册上就有公式。自己算!
回复
wz1980210
2011年11月01日 22:53:34
5楼
能否传本设计手册给我学习下,谢谢。邮箱 81588808@qq.com
回复
zigj
2011年11月02日 07:42:31
6楼
《工业与民用配电设计手册》,土木在线本论坛就有下载。
回复
blade_longqc
2011年11月02日 13:11:27
7楼
估算:
假设电机前端变压器为1250kVA,低压侧短路容量为22.7MVA,电机启动容量S2=260/0.85*8=2.45MVA,母线侧电压为S1/(S1+S2)=90.3%,压降为9.7%

[ 本帖最后由 blade_longqc 于 2011-11-2 16:11 编辑 ]
回复
tingzidetingzi
2011年11月02日 14:16:41
8楼
你好,我在论坛里找了,但是遗憾的是,没找到。。。
在网上其它地方下载了一些,但只有前面四部分,到第九章就没有了,第九章讲的就是电缆电压降的,杯具啊。。。
麻烦你发给我一份好不好?从第九章之后发也可以。。。。
谢谢了。。。
辛苦了。。。
邮箱: liutingdejay@126.com
回复
lxr1168
2011年11月02日 14:42:13
9楼
I=491A
线路电阻:R=0.0175*240/400=0.035欧
线路压降:U=R*I=17.185V
在百分之五以内 选用的电缆符合要求!
回复
sdbly
2011年11月02日 16:08:51
10楼
我想问问为什么不考虑高压供电呢
回复
renshenghebi
2011年11月02日 16:20:36
11楼
电压损失的估算:
1)先算负荷矩:285kW×240m=68400(kW.m)
2)20×6×1.7×(400÷2.5)=32640(kW.m)
3)68400÷32640×1.4=3%

我这是估算一下,压降为3%,应该没问题.