请教变压器变比的问题!!!
在水一方98
2006年07月30日 21:02:19
来自于变压器
只看楼主

我单位有一台变压器ZS9-400/10,电压比10000/690,最近一次侧电压不变,二次侧电压突然升到750V,调节分接开关也不好使,请问可能什么原因引起的,该如何处理???

我单位有一台变压器ZS9-400/10,电压比10000/690,最近一次侧电压不变,二次侧电压突然升到750V,调节分接开关也不好使,请问可能什么原因引起的,该如何处理???
免费打赏
hustzxf
2006年07月30日 23:00:51
2楼
请给出高压侧三相电流和电压值。
会不会是高压侧层间、扎间短路,这样高压线圈慢慢烧坏。熔断器也不会动作,直到变压器烧坏。
回复
jian_72
2006年07月31日 08:46:29
3楼
可能是分接开关内部短接了,检查、更换。
回复