我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查
我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查
42楼
你是不是打错了6KV还是6KW
回复
43楼
回复
44楼
不同电压等级的电动机电流经验算法不同的
回复
45楼
回复
46楼
功率因数,你还没考虑。
回复
47楼
你忘了功率因数
回复
48楼
同意,电机的电流通常都是估算来选择电缆和断路器,不必要太认真。较上劲没什么好处。估算的电流都偏大不会有什么问题。
回复
49楼
对于供配电的设计来说,这个不是重要的问题吧~~
回复
50楼
呵呵,楼主可能觉得什么都按经验感觉没底是吧。。。
那么请参见《工业与民用配电设计手册》第十二章“电动机”一节,关于三相电机额定电流里面有确切公式:I=P/(1.732*U*cos¢*效率)。所以在你计算的基础还要考虑功率因数和电机效率2个因素。
回复
51楼
一般电机功率因数估计在0.87左右,功率越大效率越高,如你所述1kW的小功率电机效率是比较低的。由此可以大概算一下额定电流,再和电机铭牌上给出的数据对比一下,ok,相差无几,你也就心中有数了。
[
本帖最后由 helloxiaoguo 于 2011-11-4 23:14 编辑 ]