【求教】 电机的电流问题
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2011年10月31日 12:43:18
只看楼主

我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查

我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查
免费打赏
xfk666
2011年11月05日 12:15:13
52楼
这样的啊,我看厂里有一台6kV的压缩机,轴功率506kW,电机功率630kW,功率因数0.73.用电缆YJV22-0.6/1kV-3*95mm2的,看电缆载流量表应该选25mm2的就行了,无意中看到一本书上写选电缆最经济选型是+4,5级选型。搞懵了
这个电缆型号能用于你说的压缩机上吗?是不是有点不妥。
回复
teymuthp
2011年11月05日 16:44:08
53楼
公式I=P/(√3*Uconφ)
conφ是电机的功率因数,不是太老的电机一般都取0.8
回复
bearphant
2011年11月06日 13:54:27
54楼
电动机的功率计算公式没学过吗?P=√3UIcosθ
P 额定功率
U 额定电压
I 额定电流
η 电机效率
cosθ功率因数



这些参数一般铭牌上面都标的
回复
xiao09xiao
2011年11月06日 14:39:08
55楼


首先,如果让我来选,我应该会选35mm2的线会比较稳妥些。(我计算出来的电流在八十多安)当然,从经济方面来考虑,并结合你电机工作时并没满载运行,那25mm2也不成问题(这个得看你电机的运行情况)

其次,我对你所写的电缆型号表示否认,你这电机明明是6KV的额定电压,你的电缆岂可选个1KV的?这个应该是致命的错误吧!小心出大事~
回复
yeyongfeng2000
2011年11月06日 20:23:17
56楼
电动机的标称功率是电机轴端输出的机械功率。机械功率除以效率再除以功率因数。功率因数大致为0.85左右,效率为0.8~0.9就不难算了
回复
xm200702
2011年11月07日 10:29:00
57楼

看了所有的帖子,只有你提到了“电机效率”这个和“功率因数”一样重要的系数。
电机的标称功率指的是电机输出轴的功率,是机械功率。功率因数是输入电流的利用率,电机效率是指电能转化成机械能的转换效率。这些参数在电机的铭牌上都有标注。
回复
wzq337305854
2011年11月07日 12:03:51
58楼
电机的功率指的是输出机械功率,需要考虑效率和功率因素的
回复
ayao5201314
2011年11月07日 19:29:19
59楼
经验值 没必要那么较真
回复
dianqipanli
2011年11月07日 19:40:47
60楼

6KV的电机用1KV的电缆?差了10倍吧?
回复
sx717
2011年11月08日 07:57:13
61楼
计算还要考虑电动机的效率。
回复

相关推荐