【求教】 电机的电流问题
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2011年10月31日 12:43:18
只看楼主

我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查

我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查
免费打赏
智库
2011年11月01日 11:25:06
12楼


谁选的电缆?6KV电机用0.6/1KV的电缆?

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-1 11:26 编辑 ]
回复
cnkaqi030
2011年11月01日 11:29:55
13楼
你还没考虑。//
回复
tflash
2011年11月01日 11:36:35
14楼
就是用你的公式算的,功率因数按常规0.8,计算后大概在1.8左右。1KW三相的2A,单相的5A都是大约数,实际数据都要小一点,这样在估算时会有一定的裕度,对选择线径有好处。我们电力公司在最初给用户框算工程费用时一般都用这个算。具体如果是大工程就不行了,当然会按各种条件校验,正式设计有它那一套的。如果每一个小工程都来正规设计那一套,那所有人都搞设计去好了,根本没有人再搞施工、监理。
回复
电气李工
2011年11月01日 13:00:10
15楼


支持这一观点
回复
zhougong18
2011年11月01日 13:11:19
16楼
一个千瓦两安培电流这是对380伏的电机的经验算法,不适用其它电压的电机。还随着电机的功率增大电流数字减小。
回复
hzhuai070125
2011年11月01日 16:04:19
17楼
看似简单,最好的答案在哪里?期待

[ 本帖最后由 hzhuai070125 于 2011-11-1 16:06 编辑 ]
回复
不下棋的棋手
2011年11月01日 16:13:20
18楼

最经济选型是考虑减少长时间运行的散热老化等综合考虑的,所以放大
回复
智库
2011年11月01日 16:20:50
19楼



其实是很简单的问题呀!

我们遇到的情况,通常是低压系统,380V电压。如果哪天你到工厂去,有人问你:“我要装一个15KW电机,大概多大电流”?你就可以拍拍脑袋说:“30A吧”。

这个就是经验公式!三相交流鼠笼电机、绕线电机,大概1KW额定电流就是2A吧。

当然,如果遇到较真的人,也就没办法了。你就要和他去扣功率因数、效率、电压。。。。

不过算了半天,大概还是1KW电机2A左右啦!