【求教】 电机的电流问题
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2011年10月31日 12:43:18
只看楼主

我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查

我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查
免费打赏
zigj
2011年10月31日 13:14:49
2楼
功率因数,你还没考虑。
回复
zhuo881117
2011年10月31日 16:23:16
3楼

功率因数忘了说了,手册上都有对应电机的功率因数,我带入计算也不对。
回复
智库
2011年10月31日 16:33:18
4楼


怎么回事?
不是公式你都写了吗?
电机电流=1000/(1.7321*380*0.76)=1.999A 约2A
这里假定鼠笼电机的功率因数是0.76(通常是0.75-0.85之间)
回复
sdbly
2011年10月31日 16:52:44
5楼
经验值 没必要那么较真
回复
feidankt66
2011年10月31日 17:12:40
6楼
正式计算还有考虑电动机的效率,这个也不可忽略。
回复
mabo717
2011年10月31日 20:12:42
7楼
再没有额定电流的情况下可以用两倍的功率估算额定电流,也可以用公式计算(记得功率因数), 不必那么较真,选择电缆、空开和接触器的时候都要给一定余量的,250KW的电机我这样估算去选空开、接触器、电缆都没问题的,这不是使用者研究的重点。
回复
zhuo881117
2011年10月31日 21:13:25
8楼

这样的啊,我看厂里有一台6kV的压缩机,轴功率506kW,电机功率630kW,功率因数0.73.用电缆YJV22-0.6/1kV-3*95mm2的,看电缆载流量表应该选25mm2的就行了,无意中看到一本书上写选电缆最经济选型是+4,5级选型。搞懵了
回复
dgshyjm
2011年11月01日 10:35:08
9楼
,功率因数很重要的
回复
zigj
2011年11月01日 11:01:12
10楼
上面的几位同行,有个原则性的错误观念。在施工图设计时特别要注意。
1、电动机的额定电流不要依据电气的简单计算,一定要相关专业提资。
2、不同的负载所用的电机是不同的,特性及参数也是差别较大的。有的电机功率在1KW以下,但是电流会达到几个A;有的电机的功率因数会在0.7甚至以下。
3、电机的参数:起动电流、起动转矩、最大转矩等数据,在一些设计时也要考虑的。

[ 本帖最后由 zigj 于 2011-11-1 11:09 编辑 ]
回复
zigj
2011年11月01日 11:08:10
11楼
高压电机电缆的选择,是要依据高压系统短路计算确定的,还要看是用断路器还是FC控制,和短路分断时间是有关系的。不能只看负载电流。谁见过10KV200KW的电动机,额定电流不到20,用小截面电缆的。
回复