前几天去转工地,由于下雨的原因(近期一直没下雨,所以一直到现在才发现问题),雨水顺着管井下来到每一层,于是排水横管就漏成这样,11层的楼几乎是每一层都有这个情况,这应该是吊模补洞没弄好,是不是应该这么做:先预留管洞内壁凿毛,管洞上端要清扫干净,平整。再分两步灌水泥砂浆捣实,先C30留5公分第二天浇水泥砂浆,再掺点堵漏王什么之类的,做完水泥砂浆之后再做一圈防水。我估计总包是一步到位,水泥砂浆也不知道用的是什么等级的,楼板是C30的混凝土等级,规范要求堵洞必须得用不低于楼板混凝土等级的去浇灌捣实。
今早碰到总包,问了一下,被呛了一鼻子灰,就说防水层还没做。个人认为防水层只是保护和补救措施,不能全依赖防水层。请问各位大法师老法师们,这个质量问题是抓还是不抓,怎么跟总包沟通呢?还有具体的工序是不是那么做?小的在这里先谢谢各位了!
22楼
该处理还要处理,整改吧,不整改最后投诉很麻烦!
回复
23楼
不能用砂浆浇筑啊,用砂浆肯定漏。用C20细石混凝土。
回复
24楼
不能用砂浆浇筑啊,用砂浆肯定漏。用C20细石混凝土。
回复
25楼
每个工地都不一样,只要能达到效果就行,我们工地先要将预留洞打磨粗糙后吊板,分两次用膨胀水泥、小石子添堵两次养护。做完后在试水。如果漏水就全部打掉用堵漏灵在此添堵。试验合格后在做防水。
回复
26楼
没见到套管,现在只有用C20堵漏了
回复
27楼
管道洞口吊补后就要做关水试验,不渗漏才能做下一道工序防水层施工,完后在做关水试验。
回复
28楼
要施工单位按04S406图集上的要求做。
回复
29楼
那个预留洞应该分两次浇筑,第一次浇筑三分之二,捣实。第二次和第一次相同。浇筑时,最好用微膨水泥,养护。这样浇筑完成后绝不会向你照片那样还有缝隙。甚至也不会漏水。
回复
30楼
对,分两次浇筑,两次养护(前提是洞口必须清洁干净)
回复
31楼
这样的问题不抓怎么可以,如果楼主是监理,那就拍照发文吧,否则不签字
回复