【请问】TN-C-S系统发现接地与柜内零线是相通的是否正常?
wj129.happy
2011年10月31日 11:31:48
只看楼主

从箱变出来是三相四线制的,TN-C-S系统。然后引出到户外的路灯控制柜内,发现接地与柜内零线是相通的是否正常?

从箱变出来是三相四线制的,TN-C-S系统。然后引出到户外的路灯控制柜内,发现接地与柜内零线是相通的是否正常?
免费打赏
hiker1983
2011年10月31日 13:59:02
2楼
这个应该是正常的,看下TN-C-S接地系统的图纸就明白了。
回复
wj129.happy
2011年11月02日 09:36:34
3楼
主要是:从箱变出来在进线隔离前就是正常的。但从柜内分配后我把进线隔离及总漏电断开。但下面的零线还是通的。出线负载是单相的!
回复
liuhuahe
2011年11月02日 10:54:47
4楼
分开之后就不应该再合,但如果分开后N相不断开,测还是通的。
如果进线或总隔离是四极的,柜内零线有两个,进来的PEN,过开关后的N,(另有一根PE)
回复
启明双子
2011年11月07日 14:08:49
5楼
这个是正常的,TN-C-S系统PE线和N线是合在一起的
回复
cdj23983
2012年01月12日 12:01:33
6楼
箱变里就接在一起,当然通了。
回复
fanxiaobai8
2015年01月17日 16:32:57
7楼
学习了,路过
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 14:37:51
8楼

学习了,路过
回复
qq_1422692049971
2015年01月31日 16:49:41
9楼
学习了,路过
回复
海浪8116
2015年01月31日 18:46:49
10楼
如果按楼主所说的情况,我分析是不正常的,如果在负载还是做成中性线与接线合在一起,那就是典型的PEN,就是TN-C接地系统,严格来说从箱变到第一级的进线柜中间要做等电位连接,然后从此处分出PE,N分开后就不能合并了。
回复
攻城师104715
2015年02月14日 00:18:51
11楼
TN-C-S系统本来就是N线和PE线从PEN分出来的,只是分出来后不能再合在一起了
回复