各位大侠,我现在遇到一个难题,请教各位!现在知道自来水管道的管径是DN100,自来水的压力是0.15MPa,用户的最大小时用水量为80m3/h,用户问我能不能满足要求?我没有学过给排水,希望哪位大侠能给提供这方面的计算资料。谢谢!
各位大侠,我现在遇到一个难题,请教各位!现在知道自来水管道的管径是DN100,自来水的压力是0.15MPa,用户的最大小时用水量为80m3/h,用户问我能不能满足要求?我没有学过给排水,希望哪位大侠能给提供这方面的计算资料。谢谢!
2楼
水力坡度:
i=0.00107×v^2/dj^1.3=0.00107×2.57^2/0.105^1.3=0.13197
平均流速:
v=Q/(0.25π×dj^2)=0.02222/(0.25π×0.105^2)=2.57m/s
沿程水头损失:
hd=i×L=0.13197×1=0.13m
局部水头损失:
hj=hd×m=0.13×0.3=0.04m
总水头损失:
H=hd+hj=0.13+0.04=0.17m
其中,dj为计算内径,π取3.1415926。
回复
3楼
流速太高,建议采用DN125或DN150
回复
4楼
非常感谢斑竹对我的帮助!!嗬嗬
回复
5楼
请问DN100的城市管道压力最大可以是多少,希望进快给以帮助。