高压开关柜中导电回路螺栓应该用哪一级别的合适?
xinkaichen
xinkaichen Lv.2
2011年10月31日 11:13:13
只看楼主

请教:高压开关柜中12KV和35KV的导电回路螺栓应该用多大的呀,用4.8级的够不够?国标要求是多大的呀,我查不到.请各位指教了!

请教:高压开关柜中12KV和35KV的导电回路螺栓应该用多大的呀,用4.8级的够不够?国标要求是多大的呀,我查不到.请各位指教了!
免费打赏
cnkaqi030
2011年10月31日 13:51:16
2楼

顶顶楼主啦
回复
dylan3940
2011年11月01日 13:52:56
3楼
8.8级的

有些牛B的外资公司产品,有用12.9级的螺栓
回复
米克
2011年11月01日 16:28:54
4楼
回复
cctv--12
2011年11月02日 18:03:11
5楼
配电工程用4.8级,变电站工程用8.8级。不知道从何来,只知道是电力局生技部要求的
回复
tomclous
2011年11月03日 12:00:22
6楼
我认为,螺栓强度与接地回路短路强度有关,并与螺栓安装距离有关。
回复