高层地下室顶板50%的板下降
anang1980
anang1980 Lv.7
2006年07月29日 20:40:53
只看楼主

高层地下室顶板50%的板下降700,这样的结构如何建立模型,是否作为错层处理,还是结构规范根本就不允许,我没有找到这样的条文说明,如果允许这样,结构如何加强?那为高手能否指点一下??付上一层平面图。

高层地下室顶板50%的板下降700,这样的结构如何建立模型,是否作为错层处理,还是结构规范根本就不允许,我没有找到这样的条文说明,如果允许这样,结构如何加强?那为高手能否指点一下??付上一层平面图。
ed6ebc99edd0a7b6b6db.rar
221 KB
立即下载
免费打赏
scorpionsuper
2006年07月29日 20:47:12
2楼

计算的时候,降板标高,且注意梁的高度
这样可以,但是不能作为嵌固端。
回复
anang1980
2006年07月30日 09:41:25
3楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-23 00:24 编辑

现在0.000处板就没有当做嵌固端,基础顶是嵌固端,计算的时候是否可以转化为一层来计算,我把地下室在降的交界处墙体加强可否?