请教沈阳商场采暖的问题
liuhb5733
liuhb5733 Lv.2
2011年10月30日 16:35:01
来自于采暖供热
只看楼主

我是从南方到沈阳做大型超市的中央空调施工的,对供暖一窍不通,请教各位大侠了。1、能不能把市政的热水直接接入风机盘管和风柜,我还想部分采用采暖片(如办公室、设备间等小隔间的),部分采用中央空调的末端。2、如采用中央空调系统进行采暖,晚上中央空调的风机关了,到第二天上午室温会降到多少,开启风机后要多久室温才能恢复到正常。

2011年10月31日 18:20:05
2楼
这个我们也遇到过用户提同样的问题。我们是克莱门特厂家的。
可以这样做,有必要时加一个软化设备就可以。
回复
xieshunxi
2011年11月01日 11:23:06
3楼
我也是初学,最好别直接接市政水。换热器应该可以。
回复
yijian2876
2011年11月01日 13:05:10
4楼
设计图纸都不要了?国家太大谈特谈节能
回复
wybbyw
2011年11月02日 13:12:38
5楼
这东西也只是一个估算
回复
gfgnjsghgf
2011年11月02日 13:21:38
6楼
看看墙壁的材质 不同的材质换热是不同的 至于采暖的话 有市政热水管的话直接采用风机盘管就好了
回复
chengxin_dl
2011年11月04日 08:09:10
7楼
一般是不能直接连接市政网的热水的。需要用换热器间接换热得到想要的热水温度。
回复
sybxbjb
2011年11月04日 12:51:15
8楼
首先要弄明白市政热水的供水温度和压力,多数市政供暖都是高温高压,要接入小区换热器进行二次换热,空调采暖热水温度是55度,散热器采暖沈阳标准是90/70,楼主不仅仅是南方人不懂北方暖通,,而是个门外汉说出这种没有技术含量的问题.