有关地下商场采暖负荷的计算问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年02月17日 15:11:37
来自于采暖供热
只看楼主

某地下商场,冬季仅设散热器采暖;一般来说,采暖负荷是不考虑人员散热的,但地下商场人员密度大,是否应该考虑人员散热?同样,人员的新风负荷是否也该考虑?我在计算过程中只考虑了新风负荷,未考虑人员散热,是否合理?

某地下商场,冬季仅设散热器采暖;一般来说,采暖负荷是不考虑人员散热的,但地下商场人员密度大,是否应该考虑人员散热?同样,人员的新风负荷是否也该考虑?
我在计算过程中只考虑了新风负荷,未考虑人员散热,是否合理?
免费打赏
dust2
2005年02月17日 16:16:55
2楼
我的观点:
商场,人员和照明等内部发热较多。冬季采暖负荷要比一般大楼小。
外围护结构负荷较少,但大门冷风渗透,新风加热负荷占较大比例,应该计算。
人员散热可以算做安全余量。毕竟冬天大家都穿的厚,散热不大。
回复

相关推荐