【讨论】一个电气初学者的困惑:关于配电箱断路器的设计
huangx06
huangx06 Lv.5
2011年10月29日 23:20:51
来自于断路器
只看楼主

1我们做配电箱时,为什么上级配电箱的出线所选的断路器要大于下级配电箱的金线?选择电缆载流量时时按照上级出线断路器选还是下级进线断路器?2哪些配电箱进线选择断路器,哪些进线选择隔离开关,为什么?3为什么上级出线是断路器,下级进线是隔离开关的时候,下级隔离开关进线电流可以大于上级出线断路器的电流。注:本人是做建筑电气设计的,由于学的不是本专业(我学暖通),而且在小院里上班没有人教,平时就看看别人的图纸,所以对很多简单的问题的原理不了解,希望大家不吝赐教。谢谢了!

1我们做配电箱时,为什么上级配电箱的出线所选的断路器要大于下级配电箱的金线?选择电缆载流量时时按照上级出线断路器选还是下级进线断路器?
2哪些配电箱进线选择断路器,哪些进线选择隔离开关,为什么?
3为什么上级出线是断路器,下级进线是隔离开关的时候,下级隔离开关进线电流可以大于上级出线断路器的电流。

注:本人是做建筑电气设计的,由于学的不是本专业(我学暖通),而且在小院里上班没有人教,平时就看看别人的图纸,所以对很多简单的问题的原理不了解,希望大家不吝赐教。谢谢了!
免费打赏
hzhuai070125
2011年11月01日 15:51:20
42楼
既然对这一行感兴趣,那自己是最好的老师,要多看、多问、多学、多动。
回复
falleaf
2011年11月01日 16:47:34
43楼
建议看看翁双安编写的供配电那本教材吧
回复
bobodemoo
2011年11月01日 17:14:12
44楼
一切都是为了保证切除故障的选择性。
不过好像低压没有高压那么重视选择性这一块。
回复
cpewrx
2011年11月01日 19:54:02
45楼
先弄清断路器与隔离开关的作用,然后再学习一下级差保护的知识
建议去找一本《工业与民用配电设计手册》来看一下
回复
dongliuyun
2011年11月01日 21:10:20
46楼
哪有好师傅啊!
回复
woshiyu168
2011年11月01日 21:47:10
47楼
回复
avatar09
2011年11月02日 08:49:04
48楼
断路器和隔离开关用途各不相同
回复
xiebing0
2011年11月02日 09:03:25
49楼
回复
米克
2011年11月02日 09:10:09
50楼
回复
huangx06
2011年11月02日 18:39:45
51楼
谢谢大家的讨论,请大家继续讨论我在前面提出的问题:如果我按断路器配合来选上级出线断路器,上级出线断路器可能要比下级进线断路器大不止1级.,有人说大1级可能没有选择性,跳闸时不一定就会断下级断路器,为什么会这样?两个断路器在一条电缆上,电流肯定相同,而下级断路器的整定电流小于上级断路器,如果过载的话,那应该是下级的断路器跳闸的,为什么说不一定。而配合表里上级比下级大2级就不会出现如大家所说的“没有选择性,跳闸时不一定就会断下级断路器”情况?如果按配合表选出来的上级断路器,再来选电缆的话,电缆截面也就会变得很大,会不会造成浪费?
回复

相关推荐