【讨论】一个电气初学者的困惑:关于配电箱断路器的设计
huangx06
huangx06 Lv.5
2011年10月29日 23:20:51
来自于断路器
只看楼主

1我们做配电箱时,为什么上级配电箱的出线所选的断路器要大于下级配电箱的金线?选择电缆载流量时时按照上级出线断路器选还是下级进线断路器?2哪些配电箱进线选择断路器,哪些进线选择隔离开关,为什么?3为什么上级出线是断路器,下级进线是隔离开关的时候,下级隔离开关进线电流可以大于上级出线断路器的电流。注:本人是做建筑电气设计的,由于学的不是本专业(我学暖通),而且在小院里上班没有人教,平时就看看别人的图纸,所以对很多简单的问题的原理不了解,希望大家不吝赐教。谢谢了!

1我们做配电箱时,为什么上级配电箱的出线所选的断路器要大于下级配电箱的金线?选择电缆载流量时时按照上级出线断路器选还是下级进线断路器?
2哪些配电箱进线选择断路器,哪些进线选择隔离开关,为什么?
3为什么上级出线是断路器,下级进线是隔离开关的时候,下级隔离开关进线电流可以大于上级出线断路器的电流。

注:本人是做建筑电气设计的,由于学的不是本专业(我学暖通),而且在小院里上班没有人教,平时就看看别人的图纸,所以对很多简单的问题的原理不了解,希望大家不吝赐教。谢谢了!
免费打赏
呆宝小小
2011年10月31日 21:48:42
32楼
其实现在很多人都是根据计算电流 选 断路器整定电流 再从断路器的大小选电缆

很多人说是通过计算出的数据在选电流 这种方法是校验时做的时 平时设计那有这么多时间算
回复
fei198557
2011年11月01日 08:48:55
33楼
好好学习吧,必定有用哦,同勉
回复
疯儿
2011年11月01日 08:59:58
34楼
没人带,很煎熬,同感。。。
回复
zijizhanzhi
2011年11月01日 09:57:36
35楼

你的想法是对的,上级比下级整定大,是想当然(选择性)的结果,
1、按施耐德的样本,上级整定100,下级40才能保证完全选择性。
2、跟你说的一样,停电范围是一样的。
3、其实下级进线断路器用负荷开关就可以了,只是习惯于用断路器
回复
zijizhanzhi
2011年11月01日 10:03:45
36楼

别人其实就是想当然的认为大一级就有选择性,到底有没有选择性是没人管的。
反而是,你上、下级选一样的,总会有人审图说你没选择性,容易给自己惹麻烦,所以为了省事,就上级比下级大一点好了!
回复
ziruisu
2011年11月01日 10:19:48
37楼
这是一个简单的问题,一定要了解各个元件的性能,作用.
回复
lpv9607
2011年11月01日 12:01:27
38楼
回复
电气李工
2011年11月01日 12:24:55
39楼
隔行如隔山!其实也不是什么好复杂的问题,但一时讲不清。看一下专业书籍吧!
对帮助理解比较好!一般是配电设计手册都有讲到以上内容!
回复
q317341271
2011年11月01日 15:04:27
40楼
可能楼主没有学习过电气的二次保护部分,就想你说的无论是哪里故障都是在这条线路上,这话没错,但是线路长得有几十公里如果出现故障我们必须分析出故障在什么地方,而不是笼统的说在这条线路上,距离保护可以清楚的判断出故障点距离保护控制中心或者是保护装置所处地点的距离,这样就是工作人员对于故障的排除更加明确!呵呵!楼主还是多看看 这些一次二次电器的介绍吧!还有就是电气二次部分! 希望能对楼主有所帮助!
回复
hzhuai070125
2011年11月01日 15:50:20
41楼
既然对这一行感兴趣,那自己是最好的老师,要多看、多问、多学、多动。
回复

相关推荐

APP内打开