一个小区,总用户为951户,本市实际用水量300L/日,设计参数为220L/日要求用变频恒压供水设备供水,那么该设备的设计流量应该是多少?计算公式是怎么样的?各位不要K我,我不是学给排水的,这个的确不懂。感谢,感谢,感谢谢!
一个小区,总用户为951户,本市实际用水量300L/日,设计参数为220L/日
要求用变频恒压供水设备供水,那么该设备的设计流量应该是多少?
计算公式是怎么样的?
各位不要K我,我不是学给排水的,这个的确不懂。感谢,感谢,感谢谢!
2楼
很简单,用水量=951*220*变化系数/24h= L/h
回复
3楼
那个变化系数为多少呢?有没有一般的规范?
回复
4楼
应该要乘以每户评价人数吧?按照3.5人/户计算差不多吧?
回复
5楼
有设计规范,对需要×人数
回复
6楼
还有一种是采用最大秒流量做为选泵的依据
回复
7楼
1、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)条文说明第6.1.2 条规定:泵房设计一般按最高日最高时的工况选泵。
2、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4.0.9条规定: 城镇供水的时变化系数、日变化系数应根据城镇性质和规模、国民经济和社会发展、供水系统布局,结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用 1.2~1.6 ;日变化系数宜采用 1.1~1.5 。
一般情况下,设计供水量较小,时变化系数宜采用上限值,本项目可采用1.5。
回复
8楼
根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第 3.6.4 条款的规定确定住宅楼生活给水设计流量。通过公式计算,计算公式如下: q0mKg/0.2.Ng.T.3600
U0—生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量户均出流概率(%)
q0—最高用水日的用水定额,按表3.1.9取用
m—每户用水人数
Kh—小时变化系数
Ng—每户设置的卫生器具给水当量数
T—用水时数(h)
0.2—一个卫生器具给水当量的额定流量(L/S)
回复
9楼
二楼是进水管的流量。
1、服务人数3000人以内根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 8#方法
2、3000-1.5万人以内 2楼文法。、
3、1.5万人以上详城镇给排水设计规范。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)看明白就可以了,不知道你是高层还是多层。
回复