(请教)三相18KW的电加热器
yut183
yut183 Lv.2
2006年07月29日 11:59:32
只看楼主

三相18KW的电加热器主回路我该用多粗的线?我现在用的是2.5平方的.高手请教越详细越好.

三相18KW的电加热器主回路我该用多粗的线?我现在用的是2.5平方的.高手请教越详细越好.
免费打赏
ccc678
2006年07月29日 12:18:28
2楼
2.5小了,按电流算为27A左右,用至少6平方吧.
回复
yut183
2006年07月29日 12:21:54
3楼
是怎么知道用6个平方的呢?
回复
ccc678
2006年07月29日 12:41:18
4楼
呀.导线载流量有表可查啊,论坛上搜一下啊?........
回复

相关推荐