集成商要在室外摄像机前端也加避雷器,是不是有必要?我们原来出的系统图只有室内设备增加避雷器。室外设备是不加的,不知道大家是如何处理的?不是只有进出室外跨越防雷区的时候才需要加避雷器的么?

集成商要在室外摄像机前端也加避雷器,是不是有必要?我们原来出的系统图只有室内设备增加避雷器。室外设备是不加的,不知道大家是如何处理的?不是只有进出室外跨越防雷区的时候才需要加避雷器的么?
免费打赏
zhongzhiguang
2006年07月29日 22:25:34
2楼
GB50343要求室外设备加装SPD。
回复
silichip
2006年07月30日 16:02:33
3楼
建议双端均加避雷器,用于视频设备的保护
回复
ufogood
2006年07月31日 09:32:56
4楼
应该加
回复
lihongzhang
2006年07月31日 12:24:43
5楼
各位好,请教一下我也是做施工,刚入行,室外的摄像机、电源线、信号线均需要要防雷器
具体的都应该怎么加啊?