给水穿梁焊结构筋上的固定方式对吗
seek
seek Lv.7
2011年10月28日 16:53:48
来自于工地图片
只看楼主

给水穿梁套管预留固定方式:焊结构筋上是否正确?

给水穿梁套管预留固定方式:焊结构筋上是否正确?

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

免费打赏
majingsheng85
2011年11月02日 14:56:06
22楼
不应该和结构钢筋直接焊接这样会破坏钢筋的性能是不允许的,应该在套管上焊辅助钢筋然后再与结构钢筋绑扎牢固。
回复
wusdsg
2011年11月03日 09:31:16
23楼

同意做法
回复
liujiawei12345
2011年11月04日 22:04:28
24楼
这么大的套管穿越结构构件,结构图应有详细的节点做法~
回复
seek
2011年11月06日 21:39:42
25楼
严重期待“明确的规范条文”
回复
seek
2011年11月07日 12:54:18
26楼
这个套管固定的合格吗?附加钢与箍筋焊接固定的,可以吗?
回复
seek
2011年11月07日 16:11:51
27楼
期待