给水穿梁焊结构筋上的固定方式对吗
seek
seek Lv.7
2011年10月28日 16:53:48
来自于工地图片
只看楼主

给水穿梁套管预留固定方式:焊结构筋上是否正确?

给水穿梁套管预留固定方式:焊结构筋上是否正确?

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

免费打赏
lijiangsen
2011年10月29日 14:11:18
2楼
不行。应该用钢筋交叉绑扎
回复
guoqing1968
2011年10月31日 10:38:29
3楼
不对,局部应做加强处理,一般土建局部钢筋加固大样图都有说明。
回复
aj.chen
2011年10月31日 11:11:00
4楼
这么大的套管穿越结构构件,结构图应有详细的节点做法~
回复
standbyme2011
2011年10月31日 11:12:07
5楼
学习,期待高手能给出回答
回复
seek
2011年10月31日 11:19:51
6楼
有没有规范,或明确规定的条文
回复
tangwen666
2011年10月31日 13:47:07
7楼
这样预埋套管应该可以,严格说来可能就伤结构,预留套管应在梁中间,直径大于等于200需要加强钢筋。
回复
zyqlh521
2011年10月31日 14:28:07
8楼
设计的时候为什么要穿梁呢?在设计时尽量不穿梁的。
回复
玉树凌风
2011年10月31日 19:17:32
9楼
这种做法是可以的但是焊接时是不能焊在结构受力钢筋上的.
回复
麻吕
2011年10月31日 22:14:14
10楼
对施工方来说这样很省事,,又不会错位~~~只是有点不太 正规,,一般不允许这样的~~
回复
xwjie
2011年11月01日 08:55:51
11楼
是不能直接焊在钢筋上的,绑了