输水管道河道施工排水问题请教
youtobeme
youtobeme Lv.5
2011年10月27日 14:07:48
只看楼主

输水管道,玻璃钢管,有一段需走河道,河道无明水,但地下水位较高,管沟深2.6-3m,地下水位在地面下0.5m,该采取什么样的排水措施,请大家指教!

输水管道,玻璃钢管,有一段需走河道,河道无明水,但地下水位较高,管沟深2.6-3m,地下水位在地面下0.5m,该采取什么样的排水措施,请大家指教!
免费打赏
xnp670625
2011年10月28日 10:15:13
2楼
在埋管附近挖个坑用潜水泵连续抽水即可解决
回复
dingyaott
2011年12月09日 14:42:35
3楼
玻璃管是不是密封的呀?如果河道比较窄,施工速度比较快的快,那就明渠排水吧。
如果说施工速度快不起来,开挖也比较麻烦,那就边挖边打钢板桩,然后再考虑明渠
回复
若水
2011年12月09日 15:29:47
4楼
轻型井点降水
回复
anshangdeyu02
2011年12月09日 16:20:16
5楼
我个人认为可以在管槽旁边挖一比管槽更深的规模较小的排水沟,降低管槽里面的水,不知该方案如何
回复
zwf100
2011年12月11日 19:17:28
6楼
两边管井法或者井点法降水,同时逐层开挖边设排水沟
回复
pgxwl
2011年12月13日 10:35:00
7楼
与地质情况有关,土层渗透系数小,来水补给比较慢,流量就会减少,流量小就在基坑内设置集水井,排水沟,直接用水泵抽就行了,来水量大可采用轻型井点降水。
回复